无线液位传感器是一款锂电池供电、无线传输的液位检测探测器,内置高精度传感器,能够准确的检测水位,并且具有精度高、长期稳定性优秀的特点。适用于智慧消防领域的消防水箱、市政或楼宇的水箱水位监测。
高度集成,降低采购与安装成本
集RTU、液位计、锂电池于一体,大大降低硬件成本、安装成本与难度。
避免了多种产品的采购、集成调试、硬件协议对接工作。
独特设计,强力防水
微功耗,电池自供电
采用“休眠+唤醒”的微功耗设计。
NB-IoT通讯时,可上报7万次,电池寿命3年(视数据上报频率)。
异常报警
液位数据越限时,立即上报告警信息。
电池电量低时,自动报警并上传至监控中心。
0.1%高精度
水位量程范围:3.5、10、20、40、100m
精度等级:0.1%FS、0.5%FS(可选)
NB无线液位监测报警器 | |
型号 | TR-21WD01N |
供电电压 | 3.6V-DC |
电池电量 | 6000mAh |
通信方式 | NB-IoT |
量程 | 5米 |
精度 | ±0.5%Span |
过载压力 | 1.5倍量程 |
介质温度 | -10-70℃ |
储存温度 | -40-85℃ |
探头防护等级 | IP68 |
外壳防护等级 | IP66 |
采集周期 | 5min |
心跳周期 | 12h |
低压报警门限 | 10%*FS |
恢复正常门限 | 20%*FS |
待机功耗 | ≤20uA |
平均功耗 | ≤150uA |
工作时间 | 3年 |
安装方式 | 投入式安装与螺丝固定 |
正面照
侧面照
第一步登录平台后台地址(公司商务人员分配相关地址账号密码)
第二步系统管理模块-设备管理功能进行添加
第三步设备添加
1.所属系统:消防用水
2.设备编号:设备侧面
3.厂商/系列/型号:下图所示
第四步添加成功之后用磁铁吸附设备两侧触发设备发送数据如下图:
第五步触发设备后在平台显示设备的实时数据如下图:
1.如果测量的容器底部有沉积物如泥沙等,最好让探头距离底部一定距离,以免造成探头堵塞。
2.测量静态压力时,液位传感器探头可以直接投入到底部,容器开口出用支架或相应装置固定接线盒或者电缆。
3.测量流动液体的液位时,最好将钢管固定在水中,钢管背向水流的方向开一些小孔,让后将投入式液位传感器放入钢管中,以消除动态压力和波浪对测量结果的影响。
4.当介质波动较大,并且导气电缆又较长的情况下,应使用套筒固定探头,防止探头的摆动影响测量结果。投入式液位传感器的位置应该远离液体的出入口。
5.用磁铁触发设备发送数据。
6.可以通过液位增加到1米以上或者0.5米以下来触发数据。
1.投入式液位计采用电容测量原理,探极的外绝缘层可根据不同介质(如耐高温、耐腐蚀、耐老化、化学稳定性高的聚四氟乙烯材料)进行相应的绝缘材料,正常工作时与被测液体处于绝缘状态。
2.安装时,必须注意保护探极线的外绝缘层。一旦损坏,将导致缩短或安装失败。探极线安装后,当所有液体浸入时,探极线与液体(或金属容器外壁)的绝缘电阻应>20M(用数字万用表20M测量)。测量绝缘电阻时,探极线与变送器的连接应暂时断开。
3.液位计露天安装时,探极线不能暴露在容器外,以免雨天探极线着水时出现测量误差。
4.在正常工作中,探极线在容器内不能有较大的摆动范围,否则会出现信号不稳定。
5.安装探极线时,应尽量远离容器内壁,z小距离不应为100mm。当距离为100mm时,探极线与容器之间的距离必须相对固定。
6.对于单线软探极,多余部分可通过工艺连接器上端切断,然后拧紧存款螺栓,双绞线探极,多余部分可缠绕在测量液位以上,不允许多余部分绕在容器底部或有效测量段。
7.当容器内有搅拌或液体可能产生大量气泡时,为了保护探极线,避免液体波动和气泡产生的虚假液位,可在容器内安装内径>80mm的金属或非金属管。管道下端应打开并流入液孔,液位以下应留有排气孔。使用金属管时,应保证探极线在管道内的位置相当稳定,必要时应支撑探极线。
8.使用中发现异常,应关闭电源,停止使用,检查或直接到企业技术部。
1.保修范围:
自购机之日起,设备出厂配置的整机免费保修12个月。
2.非免费保修内容:
(1)设备各部件被人为损坏。
(2)设备各部件遭受曝晒,水淋,冰冻及化学污染。
(3)安装使用过程中没有严格遵守安装说明书安装使用要求而造成的故障及损害。
(4)由于搬运、移动或其他原因(有可见物理性损伤)造成的部件损坏。
(5)由于地震、火灾等自然灾害或被盗窃破坏、丢失的配件。