第1章产品背景

一、产品概述

            背景介绍:

            随着社会的快速发展,现代大体量建筑、公众集聚场所建筑和一类高层建筑越来越多,其消防控制中心控制着自动报警系统、自动喷洒系统、消防事 故广播系统、防排烟系统、气体灭火系统、消火栓系统、应急照明系统等多个消防安全系统的操作,是建筑消防安全的关键,而消防控制室的火灾报警系统以及相关的消防联动设备能否正常工作,又取决于消防设备电源的工作状态。因此,在火灾情况下,如果消防设备电源不能可靠、稳定地工作,投入大量资金的消防设施可能形同虚设。近年来,因消防设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事故也一直屡见不鲜。

符合标准:

1. GB28184-2011《消防设备电源监控系统》

国家标准GB28184-2011《消防设备电源监控系统》由全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会归口,于20111228日颁布,201281日实施。该标准强制规定了消防设备电源监控系统的基本功能;

2.中国建筑标准设计研究院编制的《消防设备电源监控系统》设计图集

3.公安部消防局组织编制的国家标准GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》规定:消防控制室应能显示系统内各消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警信息


目前主要应用于现代大体量建筑、公共集聚场所建筑和一类高层建筑;商场、体育馆、礼堂、影剧院、大型医院、学校;电信楼、财贸金融楼、大型办公楼、展览馆、高级酒店;地铁设施、火车站、汽车站、隧道、大型企业厂房等建筑。


二、防火门监控系统

(一)系统介绍

智能消防设备电源监控系统,是依据国家标准《消防设备电源监控系统》研制开发的,该系统由消防设备电源状态监控器,电源总线,通讯总线和其连接的电流信号传感器、电压信号传感器、电流/电压信号传感器、中级模块箱等设备组成,通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,从而判断电源设备是否有过压、欠压、过流、断路、短路以及缺相等故障。

当故障发生时能快速在监控器上显示并记录故障的部位、类型和时间,并发出声光报警信号,从而有效保证了火灾发生时消防联动系统的可靠性。


(二)系统架构



消防设备电源状态监控系统


1.   消防设备电源状态监控器

      1.1产品概况:

           本产品设计、制造和检验符合国家标准 GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》


      1.2产品构成及特点:

            消防设备电源状态监控系统是由消防设备电源状态监控器、通讯总线和其连接系列电压信号传感器、电流/电压信号传感器、电流互感器等设备组                 成,通过电压传感器及电流互感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时检测,从而判断消防设备电源是否有过压、欠压、过流、缺相、错相等                 故障。当故障发生时能快速在监控器上显示并记录故障的部位、类型和时间,并发出声光报警信号,从而有效保证了火灾发生时消防联动系统的可                 靠性。


      1.3使用环境

     a)环境温度:-10℃~+65℃

     b)相对湿度:10%~95%RH(非凝露)

     c)安装在无腐蚀、无雨雪侵袭、无破坏绝缘的气体和导电尘的非防爆区

    d)监控器应安装在消防控制室内或专用的监控室


     1.4功能特点:

²   采用 TBUS 两总线通讯接口;

² 信号线采用无极性设计,且具有短路保护功能;

²   全中文液晶显示,操作简单;

² 地址重码检测功能;

² 内置大容量数据存储器,可分类存储开关机记录、故障记录、报警记录及事件记录,断电仍可保存;

² 自带三组可编程外控输出,可手动控制输出;

² 支持 MODBUS 上位通讯协议,方便与第三方上位控制系统或火灾系统实现组网;

²   支持微型打印机,实时打印系统监控记录。



1.5技术参数:


消防设备电源状态监控器

工作电压

AC220V±15%/50Hz

检测对象

交流电压、交流电流

环境温度

-10+65

相对湿度

10%95RH(非凝露)

备用电池

12V/7Ah 两只

容量

≤800

功耗

15W(不含连接的探测器和配套设备)

通讯方式

TBUS总线通讯

外形尺寸

410mm×540mm×115mm(宽×高×深)

传输距离

1500m2×1.5mm2

显示方式

TFT图形化中文液晶显示

重量

14kg(含备用电池)

报警方式

声光报警

报警输出

内置3组可编程外控输出(触点容量为2A/DC24V1A/AC220V

安装方式

壁挂式




1.6产品外观:


消防设备电源状态监控器正面照

消防设备电源状态监控器侧面照

1.7面板:








1.8按键说明:


按键名称

正常监控状态下的作用

功能操作中的作用

一键返回主界面

一键返回主界面

查询

一键查询监控信息统计

一键查询监控信息统计

删除


删除光标之后的字符

方向键

功能选择

功能选择,移动光标

退格


删除光标之前的字符

菜单

进入功能菜单

   返回上级菜单

消声

关闭报警或故障声

   关闭报警或故障声

复位

系统复位

   系统复位

数字 0~9


输入文字或功能操作快捷键

数字 8

查询信息时翻页:上翻一屏

   查询信息时翻页:上翻一屏

数字 0

查询信息时翻页:下翻一屏

查询信息时翻页:下翻一屏

#


切换输入法

确认


确认输入,确认操作





1.9指示灯说明:




指示灯名称

显示状态

   状态说明

供电中断

黄灯闪烁

被检线路供电中断

总故障

黄灯闪烁

   系统检测到故障

消声

绿灯恒亮

   处于消声状态

屏蔽

黄灯恒亮

有探测器处于屏蔽状态

缺纸

黄灯闪烁

   打印机缺纸

主电正常

绿灯恒亮

主电正常

主电故障

黄灯闪烁

   主电故障或关闭

备电正常

绿灯恒亮

   备电正常

备电故障

黄灯闪烁

备电故障或关闭

联动正常

绿灯恒亮

   联动正常

联动故障

黄灯闪烁

   联动故障

系统锁定

绿灯恒亮

   系统密码上锁

通讯故障

黄灯闪烁

检测到探测器通讯故障

系统故障

黄灯闪烁

   CPU 停止工作




2.   基本操作:

     2.1密码输入

      本监控器按照日常操作、功能及系统安全性,设计了三级权限密码:A、一级密码(普通级用户) B、

      二级密码(操作级用户)C、超级密码(管理级用户),具体功能及其对应权限密码如下表所示:(P:

      本级禁止操作 O:本级允许操作)


出厂默认密码:

普通级用户:联系厂家索取

操作级用户:联系厂家索取

输入密码:

通过【▲】、【▼】键选择用户级别,按【确认】键打开密码输入窗,或按数字快捷键“【1】【2】【3】”

打开相应用户等级的密码输入窗,如下图所示:





通过按数字键正确输入密码,然后按【确认】键进入相应功能界面。

注意:当对应级别密码成功输入之后,监控器将完成对应用户级别限制的解锁,如未进行任何操作,监控器将在 30 秒后重新上锁。

管理级用户密码需要根据“SN:”随机码,实时计算获得,如需管理级操作请联系本公司销售经理。


2.2 设备启动

      启动电源:开启监控器主电开关、备电开关,设备正常工作。

      首屏显示:监控器启动后,屏幕进入 60 秒延时状态,显示屏将显示监控器设备型号等相关信息

      延时状态:在 60 秒延时状态时,可以通过按【菜单】键手动取消延时,快速进入监控状态。


2.3 正常监控状态

      2.3.1 正常监视界面

      功能:查询监控器实时运行状态及工作状态的详细信息,并支持各回路、外控、被监管监控器的查看及管理(如下图所示):





窗口说明:

快速查看:通过【▲】、【▼】键可以移动选中不同地址的传感器,实时查看每个传感器的状态情况。

按【▲】、【▼】键或数字键【0】、【8】可换行或翻页查看。按数字键【3】、【6】可查看故障实时信息。

按【查询】键,可进入详细查询界面。

a)供电中断:在“详细信息”中显示系统中所注册传感器供电中断的信息统计;




b)全部探测器:在“详细信息”显示传感器的信息:检测对象、状态、示值;




c)输出设备:在“详细信息”中显示当前存在外控输出的设备类型、启动状态等统计信息;




d)故障列表:在“详细信息”中显示当前存在故障的传感器地址、设备类型、故障类型、故障发生时间等统计信息;




e)屏蔽信息:在“详细信息”显示当前被屏蔽传感器的地址、类型、屏蔽时间等统计信息;



f)回路状态:在“详细信息”中显示监控器当前回路的输出电压、输出电流、工作状态、输入设备、输出设备等统计信息;




g)电源状态:在“详细信息”中显示监控器当前回路的输出电压、输出电流、工作状态、输入设备、输出设备等统计信息;


2.3.2 消声键

        功能:关闭监控器当前故障声或报警声,但不会清除监控器当前显示的信息,也不会关闭联动输出,

        消声完成后,监控器消声指示灯恒亮。监控器手动复位后,消声指示灯将自动熄灭;

        操作:当有故障或报警时,扬声器发出警示声音,在正常监控状态下,直接按【消声】键即可执行此项功能。


2.3.3 复位键

功能:强制监控器进入无报警、无故障的正常工作状态;

操作:在任何界面按【复位】键,选择用户级别,正确输入密码后,按【确认】键,监控器整机复

位,与监控器连接的探测器和外控设备也恢复到初始状态。


2.3.4 “

功能:一键返回主界面;

操作:在任何操作界面按【 】键,返回到主显示界面。


2.3.5 查询键

功能:一键查询监控统计信息;

操作:在任何操作界面按【查询】键,可进行查询界面查询监控统计信息。


3.   功能菜单简介

在监控界面,按【菜单】键可进入功能菜单界面,其包含输入设备、输出设备、系统记录、报警管理、时钟设置、系统自检、系统设置、端口管理、密码管理、回路管理,如下图所示:



3.1 输入设备

     功能:用于搜索、保存和编辑探测器信息。在此功能下可进行自动搜索、描述、屏蔽。

     操作:在功能菜单中,选择“输入设备”,按【确认】键,选择用户级别,按【确认】进入密码输入界面,正确输入密码后,进入“输入设备”界                 面,底   部是“输入设备”功能菜单,按数字键可进行相应的操作:【1】搜索设备 【2】描述 【3】屏蔽。如下图所示:




3.1.1 搜索设备

         功能:搜索并注册接入监控系统中的探测器。

        操作:在“输入设备”界面下按【1】键进行搜索探测器,再按【1】键开始自动搜索探测器。如下图所示:





左侧窗口将显示当前监控器的搜索进度,右侧窗口将显示地址重复的探测器信息。若探测器的地址出现重复,待搜索完探测器后,保持搜索界面,地址重复的探测器指示灯将一直闪烁,便于查找,然后对地址重复的探测器一一排除,并重新搜索。在搜索过程中,按【菜单】键将终止搜索,搜索完成后,

按【1】键保存搜索到的探测器信息,按【2】键放弃保存。





注意:在更换监控器回路板模块或重新设置回路板地址后,搜索探测器可能会出现如下情况:





因此,可以在主菜单“通信回路”里,先搜索和保存“CAN 站点”信息,即可避免发生该情况。在“通信回路”界面,按确认键进入“CAN 内部站点管理”界面,进行“CAN 站点”搜索,按数字键【1】

自动搜索 CAN 站点,搜索完成后保存搜索结果。




3.1.2 描述

        功能:设置探测器具体安装的位置。

       操作:在“输入设备”界面中,按【▲】、【▼】键选择将要设置描述的探测器,按数字键【2】进入“输入探测器安装位置”界面,正确输入描述               后, 按【确认】键即可保存(汉字输入法请参照附录一),如下图所示:




3.1.3 修改

功能:分别对系数、描述、线制、备电类型、错相检测、量程、小数位进行设置。

操作:在探测器信息界面下按数字【3】键可进行探测器参数修改。在“探测器参数修改”菜单下,可按【▲】、【▼】键或数字快捷键来选择需要修改的信息,按【确认】键进入修改状态,修改完成后再按【确认】键退出修改状态,将所需修改设置成功后按【功能】键“保存退出”。


注意:

以上界面仅是针对三相双电源探测器的显示内容!修改单相电压、三相电压、电流时,显示界面存在部分差异!

① 名词解释:

② 1.系数:用于特殊情况时对显示值的校准调整;

③ 2.描述:设置探测器描述(可以是具体安装的位置等信息);

④ 3.线制:设置现场接线方式(对应探测器接线方式需正确);

⑤ 4.备电类型:设置现场备电供电方式(只针对双电源监控系统有效);

⑥ 5.错相检测:用于手动开启或关闭错相检测功能(只针对三相电)

⑦ 6.量程:与小数位配合使用可调节探测器量程,能够使探测器兼容指定电流比的互感器。(可兼容电

⑧ 流比详见探测器说明书)


3.1.4 屏蔽

功能:将探测器屏蔽,主机正常监视画面将不再更新被屏蔽探测器实时信息。

操作:在“探测器信息”界面,选择需要屏蔽的探测器,通过按【5】键可在“屏蔽”和“取消屏蔽”之间进行切换。当探测器被屏蔽时,“探测器信息”列表中屏蔽列会显示“屏蔽”字样,面板上屏蔽指示灯恒亮。屏蔽后在正常监视画面将不会刷新被屏蔽探测器的实时监测数据。


3.1.5 探测器状态测试

功能:监视当前探测器的电压、示值、状态、发送帧数、丢帧数的实时数据值。

操作:在“探测器信息”界面,按【▲】、【▼】键选择需要查看的探测器,按【确认】键进入“探测器状态测试”界面,并可按【2】键校准探测器的显示示值(非专业人士禁止校准示值);按【1】键

对发送帧数重新计数。


3.2 输出设备

功能:搜索并编辑外控设备,可进行搜索外控、设置安装地址、联动编程、内置外控输出方式的设置。

操作:在功能菜单界面选择“输出设备”功能,进入“输出设备”界面,按数字快捷键可完成相应操作:【1】搜索外控 【2】安装地址 【3】参数设置【4】屏蔽,如下图所示:



3.2.1 搜索外控

功能:搜索并注册接入系统的外控设备。

操作:在“外控设备信息”界面下,按【1】键可进行外控设备搜索,监控器内部拥有 3 组外控 F1~F3,地址为 1~3,搜索外控设备如下图所示。搜索完成后将弹出保存提示窗口,选择保存搜索结果,完成搜索外控设备。



3.2.2 安装地址

功能:为外控设备注安装位置。

操作:在“外控设备信息”界面下,选择需要更改的外控设备,然后按【2】键,此时系统进入“输入外控安装位置”对话框。输入安装地址后按【确认】键保存设置。


3.2.3 参数设置

功能:用于设置自动联动、自动复位、联动关系等外控启动条件。

操作:在“参数设置”界面下,选择需要编程的外控设备,然后按【3】键,此时系统弹出“输出

模式 F1 参数设置”对话框,如下图所示:




(1)   启动逻辑:按【▲】、【▼】键选中“联动关系”选项,按【确认】键进入修改,参照“逻辑运算符号及含义”进行编程。编程完成后,选择“返回”选项按【确认】键保存返回;

联动关系设置方法:输入起始传感器序号,再输入逻辑关系运算符,再输入结束传感器序号;例如设置为“OL0C1~0L99C8”,表示传感器地址为 0 回路的 1 号探测器到 0 回路的 99 号探测器中任意一个报警,启动外控。逻辑关系的优先级别


逻辑运算符号及含义:

“+” 当符号两边的两个探测器任何一个报警时,外控设备启动。

“*” 当符号两边的两个探测器同时报警时,外控设备启动。

“~”当符号两边的两个探测器之间(包括这两个本身)任何一个报警时,外控设备启动。

“^” 当符号两边的两个探测器之间所有探测器都报警时,外控设备启动。

“#” 当符号两边的两个探测器之间任意两个探测器同时报警时,外控设备启动。

“%” 当符号两边的两个探测器之间任意相邻(也包括符号两端的探测器)的两个探测器同时报警时,外控设备启动。

(1)   描述:描述外控设备相关信息,汉字输入法见附录

(2)   输出设备:按【确定】键切换“脉冲”和“保持”之间切换选择。



3.2.4 脉冲/保持

功能:设置外控输出脉冲/保持信号类型。

操作:在“外控设备信息”界面下,按【▲】、【▼】键选择将要修改的外控设备,按【4】键在“脉冲”和“保持”之间进行切换选择,在“外控设备信息”窗口“输出方式列”中将显示输出类型。

3.3 系统记录

功能:查询监控器开关机记录、故障记录、报警记录、事件记录。

操作:在系统功能菜单中选择“系统记录”,按【确认】键进入“系统记录查询”界面。




按数字键【2】对各记录进行过滤查看:1.起始时间 2.结束时间 3.监控器地址 4.回路 5.探测器地址 6.事件类型,如下图所示:




3.3.1 开关机记录

功能:查看系统监视过程中设备开关机时间。

操作:在“过滤设置”界面,按【6】键可切换到开关机记录页面。按【▲】、【▼】键选择查看。





3.3.2 故障记录

功能:查看系统记录的故障详细信息。

操作:在“系统记录查询”界面,按【2】键可切换到故障记录页面,显示设备故障记录。按【▲】、【▼】键选择查看。





3.3.3 其他事件

功能:查看设备操作事件记录。

操作:在“过滤设置”界面,按【6】键可切换到事件记录页面,显示设备的操作事件记录。按【▲】、【▼】键选择查看。





3.4 故障限值

注意:设置错误或设置不合理,可能会导致监控器不报警或误报警,如果对检测对象没有单独设置报警点,系统将使用公共设置。应根据国家标准和现场实际需求设置报警限值。

操作:在功能菜单界面下,按方向键选择“故障限值”,进入“公共报警限值设定”界面,按数字键完成操作:【1】增加设置、【2】删除设置、【3】修改设置,如下图所示




3.4.1 增加设置

功能:增加报警设定值。根据现场情况设置监测设备的检测对象、地址的起始和结束范围、显示门限、报警限值。

操作:在“公共报警限值设定”界面,按【1】键,进入“增加报警设定值”界面,按【▲】、【▼】键选择设定项目,按【确认】键进入设置,设置好后按【确认】键退出设置,当完全设置好后选择“保存退出”。如下图所示:




① 检测对象:设定此报警设定的检测对象;

② 2.报警模式:设定报警模式;

③ 3.地址范围:设置在此序号范围内的探测器执行此报警设置。

④ 4.低限值:当检测对象示值低于低限值时,监控器报欠压故障。

⑤ 5.高限值:当检测对象示值高于高限值时,监控器报过压故障。

⑥ 注意:地址范围输入的传感器序号,不是在探测器上设置的总线地址。(传感器序号请在“探测器信息”的“序号”列查询)



3.4.2 删除设置

功能:删除多余报警设置。

操作:在“公共报警限值设定”界面,按【▲】、【▼】键选择需要删除的设置,按【2】键将出现“警告!”,提示是否删除所选择的设置(公共设置不可删除)。按【1】键删除,按【2】键,不删除。






3.4.3 修改设置

功能:修改报警设定值。

操作:在“公共报警限值设定”界面,选择需要修改的设置,按【3】键进入“修改报警设定值”界面,按 5.4.1 设置方法修改设置后,选择“保存退出”完成修改。





3.5 时间设置

功能:修改系统时钟。

操作:在“功能菜单”界面,选择“时间设置”,进入“系统时间设置”界面,按【▶】、【◀】键进行移位选择,按数字键输入正确的时间信息,或者按【▲】、【▼】键增加减少输入。设置完成后,将光标移动到“确认修改”按钮,按【确认】键保存退出;如果不需要修改设置,直接按【菜单】键返回,如下图所示:



注意:时钟设置时请参照当地标准时间进行设置。


3.6 系统自检

功能:检测监控器显示屏、指示灯及扬声器是否能正常工作。

操作:在菜单界面选择并进入“自检及演示”

自检:选择“自检”,按【确认】键开始,第一步:屏幕亮点检测,第二步:正常指示检测,第三步:故障指示检测,第四步:报警指示检测;执行自检时,监控器只是模拟故障和报警等状态的声光信号输出,不会启动外控设备。



3.7 密码管理

功能:进行各级密码管理。

操作:在“功能菜单”下选择“密码管理”对各级密码进行设置,根据需要修改密码。两次输入的新密码必须相同,否则将不能修改密码;如不需修改密码,按【菜单】键返回,如下图所示:






3.8 系统设置

功能:对待机背光、背光延时、快速命令、打印监管信息、复视器支持、报警延时、工作模式等各项功能进行设置。

操作:在功能菜单下,选择“系统设置”后进入“系统设置”窗口,如下图所示:





3.8.1 背光模式

功能:调节背光模式。

操作:选择“背光模式”,然后按【确认】键,可选择背光模式“显示待机画面”、“正常”。


3.8.2 打印监管信息

功能:用于设置是否打印被监管监控器的监控信息。

操作:选择“打印监管信息”后按【确认】键,在“禁止打印”和“允许打印”之间进行选择,选择了“允许打印”后,微型打印机将打印所有组网监控器的监控记录,如果选择“禁止打印”,则微型

打印机只打印本设备的开关记录、报警等信息;修改完成后,选择“返回主菜单”退出。


3.8.3 备用电池管理

功能:用于设置本机备用电池的管理。

操作:选择“备用电池管理”后按【确认】键,在“启动”和“关闭”之间进行选择。


3.8.4 工作模式

功能:设置监控器的工作模式。

操作:选择“工作模式”后按【确认】键,在“正常模式”和“调试模式”之间进行选择。


3.9 端口设置

功能:当与上位机或者其他监控器相互组网时,对上位通讯端口进行设置。

操作:在“功能菜单”下选择“端口设置”后进入相应的设置窗口,如下图所示:





3.10 微型打印机

功能:允许或禁止打印机打印监控信息。

操作:选择“微型打印机”,按【确认】键设置打印机的工作状态。



3.11 回路管理

功能:对通信回路 CAN站点进行管理控制。

操作:在功能菜单界面,选择“通信回路”进入“CAN 内部站点管理”。按【1】键可搜索并注册 CAN

站点;按【▲】、【▼】键选择 CAN 站点,按【5】键可屏蔽选中的CAN 站点,屏蔽后设备将不再刷新被屏蔽 CAN 站点及所连接设备的实时数据。




4.     安装及调试

注意:在开机调试前,仔细检查设备的连线是否正确,各接线端是否良好,严禁出现短路的现象;

线路连接好后,务必将交流接线端用防护罩盖住,以防不慎触电。


4.1 线路连接

4.1.1 布线要求

a)机内端子配线:所有引入线均剥开 0.5cm,上锡或用接线卡后接入端子。

b)信号两总线:应选用截面积≥1.5mm2的 RVS 双绞线,传感器间应采用“手拉手”方式布线。

c)穿管要求:信号两总线应单独穿入金属管中,严禁与动力线、照明线、交流线、视频线或广播线等穿入同一管中。


4.1.2 内部接线端口说明





接线端口名称

功能

AC220V“火、零、地”

主机供电端口,外接工作电压:AC220V ±15% (50Hz)

F1

“NO1、COM1、NC1”

内置外控 F1。“NO1、COM1”为常开,即正常监控

状态下为断开;“COM1、NC1”为常闭,即正常监

控状态下为导通。当手动启动或报警的情况下,

“NO1、COM1”导通;“COM1、NC1”断开

F2

“NO2、COM2”

内置外控 F2。“NO2、COM2”为常开,即正常监控

状态下为断开;当手动启动或报警的情况下,

“NO2、COM2”导通

F3

“NO3、COM3”

内置外控 F3。“NO3、COM3”为常开,即正常监控

状态下为断开;当手动启动或报警的情况下,

“NO3、COM3”导通

总线电源 “GND、24V”

输出 DC24V 直流电源

TBUS

“S1、S2”

“S1、S2”为监控器与探测器间通讯端口

+主电-

设备自带开关电源与监控器接线端口

+备电-

监控器与备用电池接线端口

SW1

回路板物理地址拨码开关。(对回路板重拨物理地

址后,需重新启动监控器并搜索和保存 CAN 站点

信息才有效




4.1.3 备用电源安装、连接


安装接线如下图所示:



① 备用电池安装流程:拆卸掉电池安装盖板→放入蓄电池(注意电池接线柱朝向机箱门一侧)→用电池安装盖板固定蓄电池→连接备电线(红线接正极,黑线接另一个电池的负极,红色短接线连接两个电池剩余的一正一负两个接线柱)

② 2. 电池在安装结束后,请用数字万用表的 DC200V 档测量备电端子的“+”“-”,正常电压应该大于24V。

注意:当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过 8 小时,若超过 8 小时应关闭监控器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防影响蓄电池的使用寿命;如果监控器长时间不使用,需要每个月开机充电 24 小时。如果备电放空后超过 1 周不进行充电,可能损坏电池。



4.2 调试

在设备安装之前,首先对设备进行总体的调试,待设备整体运行稳定并满足要求时方可对设备进行现场安装。

监控器和传感器接线完成后,经仔细检查无误便可进行开机调试,调试可参照以下步骤:

1)     开机后,先对监控器的指示灯、显示屏、扬声器做一遍自检,确定指示灯、显示屏、扬声器正常

2)     进入功能菜单“输入设备”搜索探测器;

3)     对报警限值进行设定;

4)     若接有外控设备,进入“输出设备”搜索外控设备并设置联动关系;

5)     全部调试完毕后便可安装使用。

提示:调试结束后,用户数据会保存在监控器里,关机后不丢失,开机后可以直接使用。



4.3 设备安装

监控器以及系统的报警信号,应设在消防控制室或有人值班的场所。主机电源应取自控制中心的消防供电(AC220V)。 若各监控探测器采用现场供电,电源接入点应在该级断路器的上端。

① 配电柜(箱)内部形式的安装设计

一般新工程在楼层设有专门楼层配电柜(箱),可将传感器放在配电柜(箱)内,且离导电母线尽量远的导轨上安装,再将电流互感器安套在电源母线上,固定牢靠。

② 配电柜(箱)外部形式的安装设计

在配电柜(箱)外安装探测器,则无论是对新工程还是改造工程,都是适用的。若有专门安装探测器的防火监控箱,装入探测器后可放在配电柜(箱)附近。同理,电流互感器安套在电源母线上,固定牢靠。


5.     设备维护

① 应该定期(建议每周一次)对系统进行自检,并确认自检正常,以保证监控器处于正常工作状态。

   ②报警发生时,先根据显示屏的内容判断报警和故障类型,再根据报警和故障信息对用电电路进行隐患排除,排除隐患以后,复位监控器,使监控器恢          复正常工作状态。

③ 每次故障处理后,应对发生故障的时间、类型及处理方式等内容进行记录,以便日后查询(也可通过监控器上的系统记录来查询)。

④ 未经本公司同意,任何人员不得拆开集中监控器或进行维修。

⑤ 监控器属于精密仪器仪表,应避免冲击、碰撞,严禁雨水淋湿。

⑥ 更换打印纸:

   1)   关掉主电、备电电源;

   2)   按照下图所示,按步骤更换新打印纸;

   3)   上电测试打印,确认打印正常。




6.   常见故障排查

            监控器出现故障时,值班人员应观察其故障提示,并作好记录,然后重新开启主、备电源后,观察故障是否消失,并作好记录,如果故障未消失,        请 参照以下常见故障及处理方法分析处理。

    故障现象及处理方法:


故 障   

故障原因

处理方法

无法开机

1 电源没有正常接入或者电源

未开

2 保险管损坏

3 设备损坏

1 检查电源

2 更换保险管

3 联系维修

主电故障

1 主电保险管损坏

2 开关在运行时被关闭

1 更换保险管

2 打开主电开关

备电故障

1 备电保险管损坏

2 备电开关未开

3 电池端接线不良

4 电池或设备损坏

1 更换保险管

2 将开关打开

3 重新稳固连接

4 联系维修

不能注册总线设备

1 线路未正确连接

2 探测器未拨地址或地址重复

3 设备损坏

1 正确连接线路

2 重新拨地址后搜

3 联系维修

通讯故障

1 线路短路或者断路

2 连接线松动

3 设备损坏

1 检查线路

2 检查各连接处

3 联系维修

传感器故障

1 传感器接线端与探测器接线

松动

2 传感器已坏

1 检查传感器接线

2 联系维修

打印机不能打

1 未设置成打印方式

2 打印机电缆连接不良

3 打印机坏

1 重新进行设置

2 检查并连接好

3 更换打印机

晶振错误、系统

锁定、不能储存 监控器的部分单元老化或损坏

联系维修



7.   电压信号传感器

      7.1产品概况:

      电压信号传感器,能够采集被监控消防设备电源三相电电压值,适用于各类工厂、库房、办公室、商业建筑、宾馆及娱乐场所等消防设备的线路电源检           测。与消防设备电源状态监控器组网监控使用,实现监控和报警。


     7.2功能特点:

    电压信号传感器,能够采集被监控消防设备电源三相电电压值

,判断并显示电源工作状态和过压、欠压、缺相、错相、供电中断等故障信息。


    7.3产品技术参数



电压信号传感器

电压检测范围

电压AC 100V-AC 500V

容量

V4

测量精度

5%

显示方式

液晶

通讯方式

二总线(无极性)

监控电流

1.2mA

线制

两总线

使用环境

温度-10℃~40℃、相对湿度≤95%RH(非凝露)

外形尺寸

96mm*96mm*46mm

液晶规格

7英吋   800*480点阵

安装方式

35mm导轨式或螺钉安装




7.4产品外观:


电压信号传感器


8.   电压电流信号传感器

           8.1产品概况:

           电压/电流信号传感器适用于各类工厂、库房、办公室、商业建筑、宾馆及娱乐场所等消防设备的线路电源检测。与消防设备电源状态监控器组网                 监控   使用,实现监控和报警。


          8.2功能特点:

          电压/电流信号传感器,能够采集被监控消防设备电源三相电电压值、电流值,判断并显示电源工作状态和过压、欠压、缺相、错相、过流、供电中断            等故障信息。


         8.3产品技术参数



电压/电流信号传感器

容量

V1I1V2I2

检测范围

电压AC 100V-AC 500V,电流0.50A-1A

测量精度

5%

显示方式

液晶

通讯方式

二总线(无极性)

监控电流

1.2mA

线制

两总线

使用环境

温度-10℃~40℃、相对湿度≤95%RH(非凝露)

外形尺寸

96mm*96mm*46mm

安装方式

35mm导轨式或螺钉安装




8.4产品外观:




电压/信号传感器



9.   三相电流互感器

           9.1产品概况:

           三相电流互感器,是将三个单相电流互感器组合在一起,形成一体,减小体积,配接EI65XXI系列电流信号传感器使用。本系列产品测量范围宽,额               定一次电流范围:0~800A, 额定二次电流范围:0~1A,短时内过载可达10倍。


          9.2功能特点:

          双螺丝固定或导轨安装,采用高导磁纳米晶或硅钢,线性度好、灵敏度高,内部环氧树脂浇注,稳定性好,重量轻,安装方便。



         9.3技术参数


工作频率

50-400Hz

变比

100A/1A(6752A)、200A/1A(6754A)、400A/1A(6756A)

比 值 差

≤ ± 0.1

相 位 差

≤ ±5

工作温度

-25℃~+75℃

介质强度

2.5KV/1mA/1min

环境湿度

≤85%RH

绝缘电阻

DC500V/100MΩ min



     9.4产品外观


三相电流传感器正面照

三相电流传感器侧面照


三、保修条款

            1.保修范围:

            自购机之日起,设备出厂配置的整机免费保修12个月。


            2.非免费保修内容

         (1)设备各部件被人为损坏。

         (2)设备各部件遭受曝晒,水淋,冰冻及化学污染。

         (3)安装使用过程中没有严格遵守安装说明书安装使用要求而造成的故障及损害。

         (4)由于搬运、移动或其他原因(有可见物理性损伤)造成的部件损坏。

         (5)由于地震、火灾等自然灾害或被盗窃破坏、丢失的配件。




第2章施工流程


           施工过程可分为五个阶段:

    现场调研→确认施工方案→施工材料准备→培训现场施工人员→入场安装→调试→试运行→交付






第3章现场调研

3.1现场调研模板




第4章施工方案


根据现场实际调研情况,可以从以下几个方面撰写方案,以下是方案模板如下图:



第5章施工准备


5.1材料准备:

(1)主材:消防电源监控器、三相电流互感器、电流信号传感器、电流\电压信号传感器

5.2主要工具

网线钳、测线仪、水晶头、网线、斜口钳/剥线钳、螺丝刀套装、万用表、扳手、镐子、电胶布、万用表、线缆若干、线槽、电锤等工具

5.3施工人员要求:

具有一定弱电施工经验的人员。

具有一定强电施工经验的人员。

具有一定消防施工资质的单位




第6章施工注意事项



1.安全第一,不管哪个工种,施工前必须进行对工人进行安全教育,把安全永远放在第一位,每天都不能进行忽视。项目部可以每天列出明文规定,让各个工种的工长进行签字,严格要求工长每天对工人施工前进行安全提醒及注意事项。项目部管理人员每天必须进入施工现场进行安全的检查,对于不遵守安全规定的进行严厉处罚。


2.认真做好现场的文明施工,文明施工体现出一个公司的施工现场管理是否规范,也是施工管理制度的完善。做好现场文明施工在开工前项目部一定要提前进行明文规定,包括材料的堆放、工人施工的秩序、现场用电管理要求、施工完毕后物料的整理等。


3.减小材料的浪费,减小材料的浪费有助于缩小工程项目的成本,提高单位工程项目的利润,在一定程度上也是对文明施工的加强和补充。因此,项目部必须制定明确的材料使用规范,以及达到减小材料浪费所采用的施工技术。让工人施工时严格按要求进行执行。


4.各单项工程施工前做好技术交底,做好各单项工程的技术交底有助于让工人明确项目部对施工技术经及所达到的施工质量的要求。规范工人的现场施工,保证工程的施工质量。技术交底以施工技术交底单的形式下发给现场施工工人。


5.加强施工现场的质量检查,项目质检人员要每天进行施工现场的质量检查,检查工程的施工质量是否符合要求,是否达到设计要求的标准。施工现场出现的质量问题要立即进行整改,严把质量关。


6.控制好现场的施工进度,在保证工程施工质量的前提下,还要控制好工人的施工进度,目前的进度是否在工程总计划之内,如果延后则根据现场实际情况进行调整和重新编排工人,达到工程的预期工期要求。


7.做好施工现场各种施工资料的整理,施工资料是工程过程的记录和工程竣工结算的依据。也是以后留做备查的可靠保证。所以做好施工现场的施工资料至关重要。










第7章施工安装调试阶段



一、一般要求

       1.系统调试应在设备安装结束之后进行

       2.调试负责人必须由熟悉该系统和设备的工程师担任

       3.检查施工质量,做好与施工队伍对接。

二、设备调试

       1.检查设备是否正常运行

       2.检查线路是否规范

       3.调试人员根据消防主机型号选择相应程序烧写,然后现场手动触发烟感或者手报,消防主机接到报警之后,查看用户信息传输装置是否手动报警                 信 息,如果用户信息传输装置收到报警信息之后,确认回路地址是否正确。设备本地收到报警信息之后确认平台是否收到,如果平台可以也可以收               到那么初步调试结束。

      4.在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统联系开机24小时,若无异常,则调试结束。







第8章竣工验收阶段

1.交付:

设备安装、调试测试完成后,我方应撰写验收单,并将设备各项操作说明,交付报告,系统地址,账号密码等信息撰写文档交付乙方和实际使用人。


2.验收标准:

设备安装、调试和测试通过,设备运行正常,且系统运行稳定,各类设备运行与数据正常,报警数据能正常推送。

通过验收标准后采购方应于3日内签署验收单,即视为验收结束。




第9章售后服务政策


1.培训项目实施结束且完成交付与验收工作后,由项目经理编写交付文档,并对甲方和实际使用人进行硬件设备和软件系统的功能、结构原理、参数、操作方法、日常维护保养、基础故障排查及维护等培训,并提供相应支持文档。


2.售后质量保障:质量保证期自设备签收之日起不低于一年。质量保证期内,如果证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等,立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件,保证达到合同规定的技术以及性能要求。


3.技术服务在使用过程中,通过我方的服务专线、Email、远程支持等方式,为所涉及到的系统/软件和硬件的使用及运行维护的正常工作提供技术支持。


4.故障响应在质保期内,如因制造质量出现问题时,在接到乙方或实际使用人通知2时作出响应,并尽快完成故障的排查及修复工作,不能在规定时间内修好的要免费提供备品(机)备件。






昵称:
内容:
提交评论
评论一下